Как правильно выбрать номинал УЗО – 30 мА или 100 мА?

30 мА — для защиты человека в жилых помещениях (ПУЭ 7.1.79). Это порог, при котором ток не вызывает фибрилляцию сердца.

100 мА или 300 мА — противопожарные УЗО на вводе. Они не спасают от поражения, но предотвращают возгорание при утечках в скрытой проводке.

В частных домах применяют селективную схему: вводное УЗО 100 мА + групповые 30 мА. При утечке в линии сработает только групповое УЗО, а вводное останется включённым.

Важно: УЗО 100 мА должно иметь временную задержку (тип S или G), чтобы не срабатывало одновременно с 30 мА.