Как рассчитать нагрузку для трёхфазного щита с перекосом?

Рассчитывайте по самой нагруженной фазе. Например:

  • Фаза A: 5 кВт,
  • Фаза B: 3 кВт,
  • Фаза C: 2 кВт.
    Расчёт ведётся по фазе A — 5 кВт → ток 23 А → автомат 25 А. Перекос допустим до 15–20%, но лучше стремиться к равномерной нагрузке. Используйте трёхфазные УЗО и реле контроля фаз для защиты от перекоса.