Формула:
ΔU = (2 × L × I × ρ) / S,
где L — длина линии (м), I — ток (А), ρ — удельное сопротивление меди (0,0175 Ом·мм²/м), S — сечение (мм²).
Норма — падение ≤5% (11 В при 220 В). Например, линия 50 м, 6 кВт (27 А), кабель 4 мм²:
ΔU = (2 × 50 × 27 × 0,0175) / 4 ≈ 11,8 В — на грани. Лучше взять 6 мм². Для ответственных линий (котёл, насос) — расчёт обязателен.