Как рассчитать суммарную нагрузку для вводного автомата?

Суммарную нагрузку определяют как сумму мощностей всех электроприборов, которые могут работать одновременно. Однако на практике применяют коэффициент спроса (Кс): для квартир он обычно 0,6–0,8, для домов — 0,5–0,7. Формула:
I = (P × Кс) / (U × cosφ),
где P — суммарная мощность (Вт), U — напряжение (220 В), cosφ ≈ 0,95 для бытовых приборов. Полученный ток округляют в меньшую сторону до ближайшего номинала автомата (например, 36 А → 32 А). Важно: вводной автомат не должен превышать разрешённую мощность от энергосбыта. Если у вас 7 кВт — максимум 32 А. Также учитывайте сечение вводного кабеля: при 10 мм² меди допустим ток 50 А, но автомат ставят 40 А.