Теоретически:
- 0,4 мА на 1 А нагрузки,
- 10 мкА на 1 м длины фазного провода.
Но на практике это редко считают. Для бытовых линий всегда выбирают УЗО 30 мА — этого достаточно для защиты человека. Для вводного противопожарного — 100–300 мА. Важнее правильно распределить нагрузку: суммарная утечка всех линий не должна превышать ½ номинала УЗО (например, для 30 мА — не более 15 мА утечки). Если УЗО срабатывает без нагрузки — ищите повреждение изоляции.