Система АВР (автоматический ввод резерва) требует:
- основного ввода от сети,
- резервного — от генератора или ИБП,
- контроллера АВР (например, ABB CM-PSS или релейная схема).
АВР следит за напряжением в основной сети и при его пропадании через 5–30 сек переключается на резерв. Важно исключить параллельную работу источников — это делается механической или электрической блокировкой. Для генератора нужен отдельный вводной автомат и, желательно, реле контроля фаз. В частных домах часто используют полуавтоматический АВР: при отключении сети — вручную запускают генератор и включают резервный автомат.