Можно ли ставить ИБП до или после УЗО?

После УЗО — не рекомендуется. ИБП может создавать утечку, вызывая ложные срабатывания. Лучше подключить ИБП до УЗО, но после вводного автомата. Однако тогда нагрузка ИБП (серверы) не будет защищена УЗО. Компромисс:

  • ИБП на отдельной линии с собственным УЗО,
  • или использовать ИБП с «двойным преобразованием» (меньше утечек).
    Для критичных систем часто отказываются от УЗО на ИБП, но обеспечивают заземление.